磁致伸縮液位計沒有液位顯示或顯示較小的現象分析:
輸出電流一直為較小值,有可能是浮子卡死在底部,或者浮子泄露,與工藝聯系停表拆卸檢查,檢查測量桿內及浮子上是否有污物,進行清洗,如果浮子已泄露只能更換。
輸出電流小于4mA,僅有3.62mA,早期的K-TEK型液位計,可檢查變送器模塊左上角左邊的跳線開關,如果跳線短接環在上端,則處于“FAIL LOW”報警模式。有信號丟失或變送器有故障時,輸出電流被置為3.62mA。
變送器沒有電流輸出,先檢查供電是否正常,再檢查連接電路有無斷路或接觸不良現象。用萬用表測量變送器的輸出電流,通電時輸出電流應為4mA至少1s,然后,要么為所測的液位數值,要么為報警狀態。否則可能是變送器供電有問題,或者主要的電子部件損壞。